  5月2日至4日,国家电力工程质量监督总站专家组对华润曹妃甸3号机进行厂用电系统受电前质量监督检查。
  经过检查,专家组一致认为,3号机施工单位安徽电建一公司质量管理体系运转正常。500kV GIS升压站、3号主变和3号厂用变安装已完成,电气交接试验满足《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定,GIS装置气体压力正常,主变、厂用变各部位无渗漏油现象,变压器油质合格。受电范围接地网接地电阻满足设计要求;与一次系统相对应的保护、控制、测量、信号等二次系统的调试工作基本完成。直流系统、UPS装置已投运,运行正常。保护调试报告、交接试验及特殊试验报告基本齐全。专家组建议3号机组厂用电系统在完成未完及整改项目,并报总站核发转序通知单后,按照批准的倒送电实施方案基本具备受电条件。
返回列表 使用道具 举报
条评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
相关推荐
©2001-2021 唐山信息港 http://www.tsxxg.com冀ICP备16001780号-4
首页联系我们客服微信:14369595Comsenz Inc.
bdall.peaapk.com xtrb.peaapk.com hdwxxg.peaapk.com qhdceo.peaapk.com tsxxg.peaapk.com lyshangdu.peaapk.com hsrb.peaapk.com lanfxx.peaapk.com chengdenews.peaapk.com szyongdian.peaapk.com dtnews.peaapk.com yqnews.peaapk.com changzhinews.peaapk.com jcnews.peaapk.com sxjzxww.peaapk.com sxycrb.peaapk.com lfxww.peaapk.com sxllnews.peaapk.com nmgnews.peaapk.com baotounews.peaapk.com tlsxxg.peaapk.com bynesrmtzx.peaapk.com shenyangx.peaapk.com dlxxgs.peaapk.com northtimes.peaapk.com jilin.peaapk.com ccxxg.peaapk.com 0437.peaapk.com ybrbnews.peaapk.com avapk